Christmas
Добрый день!

Прошу помощи в расчете пластинчатого рекуператора.

Приточный воздух L=3500 м3/ч, t=-25
Вытяжной воздух L=3200 м3/ч, t=20

Возможно ли установить нагреватель перед рекуператором, дабы избежать обмерзания? и будет ли данная система нормально функционировать?
Skaramush
Нет данных. Какова влажность удаляемого воздуха?
tyamkin
Цитата(Christmas @ 21.10.2015, 16:58) *
Добрый день!

Прошу помощи в расчете пластинчатого рекуператора.

Приточный воздух L=3500 м3/ч, t=-25
Вытяжной воздух L=3200 м3/ч, t=20

Возможно ли установить нагреватель перед рекуператором, дабы избежать обмерзания? и будет ли данная система нормально функционировать?

Запроси у прозводителя как быть да и всё. У Везы очень хорошая техническая поддержка например, они обьяснят как такое осуществить. Так то внешне почему не функционировать то.
v-david
мы ставили. гликолевый. но скорее всего это лишнее.
Christmas
Цитата(Skaramush @ 21.10.2015, 19:12) *
Нет данных. Какова влажность удаляемого воздуха?


Конкретных данных по влажности нет. Помещение собираются переоборудовать под химчистку, скорее всего довольно влажно будет, т.к. заказчик хочет отсосы от оборудвания к общеобменке подключить.
aas3
Цитата(Christmas @ 22.10.2015, 11:25) *
Конкретных данных по влажности нет. Помещение собираются переоборудовать под химчистку, скорее всего довольно влажно будет, т.к. заказчик хочет отсосы от оборудвания к общеобменке подключить.

Т.е. и пары растворителей от столов пятновыведения и паровоздушную смесь с температурами до 100гр. от сушильных машин и, возможно, пары перхлорэтилена от машины ХЧ в общеобменку?? Там раздел ТХ вообще есть?
СанПиН 2.2.2506-09 п.6.12 смотрели?
Christmas
Цитата(aas3 @ 22.10.2015, 12:48) *
Т.е. и пары растворителей от столов пятновыведения и паровоздушную смесь с температурами до 100гр. от сушильных машин и, возможно, пары перхлорэтилена от машины ХЧ в общеобменку?? Там раздел ТХ вообще есть?
СанПиН 2.2.2506-09 п.6.12 смотрели?


Такие вот хотелки от заказчика. Работаю по его наброскам. В вытяжке заложены врезки диаметром 100 под якобы какое-то оборудование.
От столов и сушильных барабанов будут предусмотрены отдельные вытяжки.
Cryos
Цитата(Christmas @ 21.10.2015, 17:58) *
Прошу помощи в расчете пластинчатого рекуператора.
Приточный воздух L=3500 м3/ч, t=-25
Вытяжной воздух L=3200 м3/ч, t=20
Возможно ли установить нагреватель перед рекуператором, дабы избежать обмерзания? и будет ли данная система нормально функционировать?

Хотелось бы понять, а что Вы, собственно, понимаете под расчетом? Вы хотите определить размеры теплообменника и собираетесь его изготавливать? Или купить хотите, подобрать?
Данных-то все одно не хватает. Вы не привели ни эффективность. ни допустимые аэродинамические потери, а для разработки ТО еще много-много другого
Christmas
Цитата(Cryos @ 22.10.2015, 14:05) *
Хотелось бы понять, а что Вы, собственно, понимаете под расчетом? Вы хотите определить размеры теплообменника и собираетесь его изготавливать? Или купить хотите, подобрать?
Данных-то все одно не хватает. Вы не привели ни эффективность. ни допустимые аэродинамические потери, а для разработки ТО еще много-много другого


Извиняюсь, выразился просто неверно.
Есть "проект" (если это так можно назвать) где заложен электрический обогрев. Заказчик хочет воткнуть рекуператор для энергосбережения. Меня, в свою очередь, интересует можно ли установить нагреватель на притоке до рекуператора, без дополнительного догрева после рекуператора и нормально ли система будет работать.
Skaramush
Установить можно. Нормально работать не будет.
Cryos
Цитата(Christmas @ 22.10.2015, 16:41) *
можно ли установить нагреватель на притоке до рекуператора, без дополнительного догрева после рекуператора и нормально ли система будет работать.

Вы будете смеяться, но нагреватель можно установить даже на входе в рекуператор удаляемого на улицу воздуха. И работать (догрев притока и отсутствие обмерзания) будет. В одной из тем форума я уже писал об этом. Схема чуть менее эффективна, но имеет иные достоинства. Только вот подобные решения нестандартны и Вы врядли найдете готовую автоматику. Надо будет разрабатывать самим.
Установка же электрокалорифера на притоке, на входе приточного воздуха в рекуператор вообще совершенно прозрачное работоспособное решение.
Skaramush
Особенно работоспособно поддержание заданной температуры с приемлемой точностью. Развлечение гарантировано.

.... Про допустимое отклонение температуры струи при входе в рабочую зону (как результат работы системы вентиляции) проинформировать?
Sergey_ser
Цитата(Skaramush @ 22.10.2015, 18:47) *
Особенно работоспособно поддержание заданной температуры с приемлемой точностью. Развлечение гарантировано.

.... Про допустимое отклонение температуры струи при входе в рабочую зону (как результат работы системы вентиляции) проинформировать?


Обязательно проинформировать.
Иначе это будет чудесное развлечение!
Рекомендую поставить диктофон, чтобы фиксировать аудиовсплески эмоций заказчика
Vano
Заказчику это фиолетово - судя по подходу.
Цитата(Christmas @ 22.10.2015, 12:12) *
Такие вот хотелки от заказчика. Работаю по его наброскам. В вытяжке заложены врезки диаметром 100 под якобы какое-то оборудование.
От столов и сушильных барабанов будут предусмотрены отдельные вытяжки.

Skaramush
Цитата(Sergey_ser @ 22.10.2015, 20:40) *
Обязательно проинформировать.
Иначе это будет чудесное развлечение!
Рекомендую поставить диктофон, чтобы фиксировать аудиовсплески эмоций заказчика


Вопрос и вам. Сколько у вас регистраций на форуме? И как правильно, Sergey, Elena, Mihail, Efim, Anton?
dvortsov
Цитата(Christmas @ 22.10.2015, 18:25) *
Конкретных данных по влажности нет. Помещение собираются переоборудовать под химчистку, скорее всего довольно влажно будет, т.к. заказчик хочет отсосы от оборудвания к общеобменке подключить.


Хитрый ход. Вот будет сушильная машина на вытяжку воздух с температурой градусов под восемьдесят гнать, теплообменник точно не обмерзнет, правда люди могут запарится, когда из приточки градусов тридцать повалит. А вот когда сушилка остановится, на какие температуры расчитывать будете? И вообще, технологию с общеобменкой вродеж запрещено объединять....
Christmas
Цитата(dvortsov @ 23.10.2015, 16:53) *
Хитрый ход. Вот будет сушильная машина на вытяжку воздух с температурой градусов под восемьдесят гнать, теплообменник точно не обмерзнет, правда люди могут запарится, когда из приточки градусов тридцать повалит. А вот когда сушилка остановится, на какие температуры расчитывать будете? И вообще, технологию с общеобменкой вродеж запрещено объединять....


Для сушилок будут отдельные вытяжки